请大家看看我做的这个行不行,用224和EM232行吗,用vw100,104控制输出,在线等:
Network 1 // 网络标题
// 模拟量输出
LD SM0.0
CALL SBR0
Network 2 // 一号风机运行
LD M0.0
EU
AN Q0.2
AN I0.2
A I0.0
AN Q0.0
LDN M0.0
EU
NOT
A Q0.0
OLD
= Q0.0
Network 3 // 二号风机运行
LD M0.1
EU
AN Q0.3
AN I0.3
A I0.1
AN Q0.1
LDN M0.1
EU
NOT
A Q0.1
OLD
= Q0.1
Network 4 // 一号风机反风
LD M0.2
EU
AN Q0.0
AN I0.2
A I0.0
AN Q0.2
LDN M0.2
EU
NOT
A Q0.2
OLD
= Q0.2
Network 5 // 二号风机反风
LD M0.3
EU
AN Q0.1
AN I0.3
A I0.1
AN Q0.3
LDN M0.3
EU
NOT
A Q0.3
OLD
= Q0.3
Network 6 // 一号紧急停车
LDN M0.4
= Q0.4
Network 7 // 二号紧急停车
LDN M0.5
= Q0.5
Network 8 // 一号远程复位
LD M0.6
= Q1.0
Network 9 // 二号远程复位
LD M0.7
= Q1.1
Network 10
LD M1.2
TOF T33, 6000
Network 11 //报警输出
LD T33
= Q1.2
附子程序
LD SM0.0
MOVW 一号模拟量控制:VW100, 一号模拟量输出:AQW0
MOVW 二号模拟量控制:VW104, 二号模拟量输出:AQW2
附号表;
二号模拟量控制 VW104
一号模拟量控制 VW100
二号远程复位输出 Q1.1
一号远程复位输出 Q1.0
二号急停输出 Q0.5
一号急停输出 Q0.4
二号风机反转输出 Q0.3
一号风机反转输出 Q0.2
二号风机正转输出 Q0.1
一号风机正转输出 Q0.0
二号远程复位 M0.7
一号远程复位 M0.6
二号急停控制 M0.5
一号急停控制 M0.4
二号反转控制 M0.3
一号反转控制 M0.2
二号正转控制 M0.1
一号正转控制 M0.0
二号运行指示 I0.5
一号运行指示 I0.4
二号变频故障 I0.3
一号变频故障 I0.2
二号变频就绪 I0.1
一号变频就绪 I0.0
二号模拟量输出 AQW2
一号模拟量输出 AQW0
组态王报警信号 M1.2
组态王报警输出 Q1.2


用组态王通过200控制电机,大家看看用哪个cpu好,附程序 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。