发布于 2010-04-28 18:44:48
10楼
是这样:不管大功率还是小功率的变频器;上电后,尽管停机时,主开关元件不工作。但控制单元(板)、插件、提供给外部的电源仍然在工作。如果变频器的冷却风机不转,会在变频器内部积聚热量。如果靠对流可以满足元件散热要求,根据最大节能要求,风机可以(也应该)停止。如果不满足,则散热风机就不能停止。既然变频器内部有电流、温度检测元件,当然可以按最大节能目标自动决定风机启停。但对于一些特殊工况(例如:频繁启停),就应该延长P0295:冷却风机断开延时时间(通过检测r0037各部分温升,找到最节能延长时间)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?