回复:mm440冷却风机一直转

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23139
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-04-28 18:44:48

10楼

是这样:不管大功率还是小功率的变频器;上电后,尽管停机时,主开关元件不工作。但控制单元(板)、插件、提供给外部的电源仍然在工作。如果变频器的冷却风机不转,会在变频器内部积聚热量。如果靠对流可以满足元件散热要求,根据最大节能要求,风机可以(也应该)停止。如果不满足,则散热风机就不能停止。既然变频器内部有电流、温度检测元件,当然可以按最大节能目标自动决定风机启停。但对于一些特殊工况(例如:频繁启停),就应该延长P0295:冷却风机断开延时时间(通过检测r0037各部分温升,找到最节能延长时间)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。