PLC和PT100不存在通信的关系,你必须把这首先搞清楚。再就是你可以这样做,1.在现场接个不带通信接口的普通数显表接PT100,同时呢,也把线引入PLC。热电阻在PLC的接法最好是4线接入(PT100的接线端是4线) 这样的话,可以做比较,也便于现场维护人员的现场观察。
2。PT100输入PLC时加个光电隔离器。