回复:6se70报A043然后F 053

大尾巴狼

  • 帖子

    100
  • 精华

    3
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2007-07-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-29 11:25:29

7楼

楼主说的,即使更换了编码器,还是会报警,检查下编码器的接线和屏蔽是不是良好。有没有更换过DTI板呢?如果编码器与电机轴的连接不好,也是一个故障隐患,检查下电机轴在运行时有没有问题。
上善若水,厚德载物
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。