回复:MM430变频器没有动态缓冲功能吗(Vdc_min)?只有MM440变频器有?

chubbytan

  • 帖子

    124
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-07-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-04-29 20:37:35

3楼

MM430没有,430是风机水泵专用
MM440有,440为通用型

动态缓冲功能只是对大转动惯量负载或者是欠电压时间非常短时有效
欠电压比较长时就没用了,例如电网上挂有大功率电机直接起动时。。