传感器满量程输出只有以下几个原因:
1、确实达到满量程了
2、模拟量模块DIP跳线错误
3、外部接线的正极与信号线短路,或线路反接
4、模拟量转换程序中中间变量已被其它程序占用,或定义变量类型错误
楼主说的变量出现6W多,我看第4中可能性较大,建议再看看程序