谢谢冬日大侠的回答。s7-300的数据类型是16位的,发送的也是16位的,不过
它发送到dcs的满量程的值是27648,而dcs只能而且只能认为32768是满量程的值。因此只能在plc里做改动,发送到dcs里满量程值是32768。