quote:以下是引用天之空在2010-01-28 10:37:07的发言:
在次我给大家一个标准的选择DV/DT的标准,在690的电机中如果你是选择和西门子的非绝缘加强的电机,那在输出侧一定要选DV/DT ,要是你选用的是西门子的绝缘加强型的电机,DV/DT可以不加,在400V的电机中没必要选择DV/DT
这个比较片面,所谓的绝缘加强主要是在电动机的轴承上,后轴承使用绝缘轴承而已
ABB的标准做法 75KW以上,建议使用Du/Dt,
使用Du/Dt最大的目的是减小轴承电流对电动机轴承的损坏,
如果你没有使用Du/dt建议在大电动机更换轴承的时候,后轴承使用绝缘轴承