quote:以下是引用charlesfan在2010-04-30 15:06:51的发言:
1,你的这台泵的设计又一个缺点,正常状应该有手动,自动模式
手动:在人机上上可以直接控制启动、停止,这个与流量关系不大(做得好的话,可以和低液位连锁,禁止操作)
2,自动模式就是你所要求的,高液位启动,人机上只要选用整数、浮点数要依据你的精度要求,只要在PLC中选用相同的数据类型,数据地址即可
3,启动,停止的控制,是根据你的流量采集值经过AI输入后,和2所提到数据进行比对来完成的
4这个是最简单的控制之一了,自己试着编一下吧
那我在编程方面的话需要把这个泵弄成自动和手动两种模式,自动的话再和流量计的流量来关联,达到一定值以后停止?是不是?我现在是初次接触这个PLC,有的地方不是很明白,特别是模拟量那块,大哥能不能加我QQ,我在实际操作中多请教一下你,目前最大的问题就是操作界面上面流量的现实,变量的关联上面还有就是一个编程方面。