工艺是6SE7024-7变频器(47A)+15KW电机(30A)+减速机+圆盘给料机(钢铁厂烧结配料系统的圆盘给料机),先是简单调一下(P100=1V/F模式),做了P115=2。空载时没有任何问题。重载时报F011,后把P128=45改为55、P325改为最大94、P326改为0。还是不起动不了。因是新设备为判断是机械或是电气故障,把电机改为工频起动,起动没有问题,用电流表测量电机电流为20A左右。故判断为变频器调试不理想。但看了使用说明书和大全,V/F也没有几个可动的参数。请各位大侠指点下调试方向!谢谢。(如改为P100=3调试请说说要注意的参数。)