我遇到过类似的问题,我的问题得到了解决,实际上是在TAG中声明的变量有地址错误我直接从S7-300的物理影象PIW中读取了数据。你可以按我的方法试一下:
首先你先将项目复制一份
如果你建立多个连接的情况:
当连接断开后你用Alt+F4退出画面(不能取消激活状态),在WINCC的TOOL下有一个通道诊断工具,打开它诊断是那个通道连接断开,将此通道删除,在从新运行WINCC。
如果你只建立了1个连接的情况:
当连接没有断开时你用Alt+F4退出画面(不能取消激活状态),在TAG中将鼠标移至每一个变量会显示通讯连接情况,查看它们的连接质量,如果有断开的将它删除,在从新运行WINCC。