回复:X9d端子

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36715
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-05-01 21:27:37

1楼

6SE70的控制电源,提供了两种供电途径,其一就是直流母线的内部供电(提供DC24V);其二就是X9端子的外部供电。如果采用第一种供电,那内部的DC24V就必须要依赖直流母线有电才行。如果一旦进线电源没了,直流母线的电源也就不存在了。而采用第二种供电,就和进线电源无关了,也就是说,外部单独提供DC24V给X9的1、2端子,不管交流输入端是否有电,装置都具备DC24V电源。
所以说,你的想法很好!正确。