4楼顶起,呵呵
你的外围线也换过了,那就查一下柜内线,这几根线间的电阻值,用万用表测量一下,然后还有就是看看阀门动作时是否有高频的干扰,变频器运行时有可能会出现这种情况(俺遇见过),如果是变频器影响的话,就要考虑屏蔽电缆的问题了,屏蔽电缆的屏蔽层将柜内端接地,如果还有问题就将此线单独布放在一根钢管内。
12楼顶起,但是你说的情况和楼主的不太一样,你说的情况我也遇见过,我记得是输出模块的电源负没有接,造成这个输出点和其他的输出点形成回路,呵呵!