做一晚上功课,终于找到好东东了,引用 yming 班竹的(非常适合我们设备的工艺):"这里有一个问题需要在设计的时候就要考虑。通常直接接入三相电源的异步电机,启动力矩可达到额定力矩的2.5倍。但是,变频器系统是不可以的,一般也就可以输出1.5倍(其实,也可以短时2倍)。往往有些机械系统的启动,要克服相当大的静摩擦力(在摩擦付光洁度没达到要求、润滑不良+重载等等)没有一个冲力就启动不了。一旦启动,就不需要那么大的力矩维持运转。因此:这样的系统就不能用 “慢的斜坡升速”,而恰恰应该使用最短的升速时间,同时使用最大电流限制等等功能,使其不出现过流故障为限。"


把P128放大,P462减少,应是这个意思。节后到班上试一下。