回复:请教:如何避免卷取轴飞车

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-05-28 20:08:04

0楼

这是我用过的,在贴一次。
我看到不少朋友在问速度+力矩控制的问题。我想我用过的方法是否可以供大家参考。

工程中确实需要既要控制速度,又要控制力矩的时候。例如:收线部分的工字轮直径变化带来的速度变化。从前系统设计中需要使用设置力矩(或线张力)的监测环节,用它来控制速度。

如果系统对线张力控制要求不是很高。例如:不是光纤拉制。可以用变频器实现。但不能使用MM420,要用MM440!!+普通电机。使用MM440可以节省张力/速度监测反馈环节。

大致的方法是:1、选择无传感器矢量控制方式。2、激活力矩控制。3、将力矩控制值由0改成0.1-0.5之间某一值。(可用BiCo改联到Ain2,外部用电位器手动设定。也可用485传送,也可通过BOP设定)4、将加速时间设定比上一台变频器稍稍快一点。

通过以上的改变,驱动系统变成:

1、启动后不转。(力矩控制方式可不得了,突然转动造成破坏),

2、加速过程和其他变频器同步。当力矩达到要求时,变频器自动降速保持了力矩。

3、系统减速这台变频器也同时减速。

4、如果需要在启动时完全同步,可将启动的最低频率设置为1Hz(如0.9Hz等,力矩控制值0.1时,这个值就要小一点,0.5时这个值就可以大一点。)。这时,启动后此台变频器的电机会慢慢转动,达到张力就停下(线就绷紧了)。

实践中,这个0.1相当于实际速度可以降低当前给定的10%的意思。所以最大速度可以在最高速度的50%之内变化。一般来说完全够用了(工字轮内外径之比 1:2你就设定0.5,之比 2:3你就设定0.3以此类推)。

缺点:1、因为是力矩控制不等于张力控制,所以当绕满时,半径加大,力矩一定,线的张力减小了。2、说明书中可设定的精度为0.01。实际0.1,稍稍粗了一点。在此,建议西门子应该按原来手册说明:将力矩的控制值精度改为0.01。3、启动后,不能长时间处于不转的状态。(ON以后,不能一直不转,因为实际上这台变频器处于堵转状态,要在PLC编程时加上一段,避免系统长时间处于此种状态,有时工人启动后不开车,一直停着。)

如果用BiCo把力矩互联到Ain2,一般在现场,可以叫工人试试张力,他说好了,你就把电位器固定就可以了。很简单。