发布于 2010-05-03 20:32:10
0楼
我也需要,刚刚下载了6个压缩包打不开。
另我有问题急需解决:我单位有套进口设备管排锯,锯片进给采用伺服控制,611U 电机1FT6105-8AF71-3EH0,报A504,A505故障(且HMI编码器无值显示),根据手册认为编码器检测环节出错。由于没有相同型号备用电机,找了一根新线和1FT6105-8AF71-1EG0电机测试,故障消除(且HMI编码器有值显示),逐认为编码器坏。将1FT6105-8AF71-1EG0编码器换到1FT6105-8AF71-3EH0,611可以到RUN状态,但一启动就报A131,A135,A509故障,且值与前电机运动方向变化相反,重新标定还是报相同故障。
请高人指点,急急!