S7-1200 CPU 本体上集成了一个 PROFINET 通信口,支持以太网和基于 TCP/IP 的通信标准。这个PROFINET 物理接口是支持10/100Mb/s的 RJ45口,支持电缆交叉自适应,因此一个标准的或是交叉的以太网线都可以用于这个接口。使用这个通信口可以实现 S7-1200 CPU 与编程设备的通信,与HMI触摸屏的通信,以及与其它 CPU 之间的通信
支持的协议和最大的连接资源
1. S7-1200 CPU 的PROFINET 通信口支持以下通信协议及服务

TCP
ISO on TCP ( RCF 1006 )

S7 通信 (服务器端)
注意:目前S7-1200 CPU 只支持S7 通信的服务器(Sever)端,还不能支持客户端(Client)的通信。
2. 通信口所支持的最大通信连接数
S7-1200 CPU PROFINET 通信口所支持的最大通信连接数如下:

3个连接用于HMI (触摸屏) 与 CPU 的通信
1个连接用于编程设备(PG)与 CPU 的通信
8个连接用于Open IE ( TCP, ISO on TCP) 的编程通信,使用T-block 指令来实现
3个连接用于S7 通信的服务器端连接,可以实现与S7-200,S7-300以及 S7-400 的以太网S7 通信
S7-1200 CPU可以同时支持以上15个通信连接,这些连接数是固定不变的,不能自定义。

注意:建立被动的TCP 和 ISO on TCP 的连接时,一些端口号和TSAP 号是受到限制不能被使用的。 下列端口号和TSAP号不能使用:

ISO TSAP (passive): 01.00, 01.01, 02.00, 02.01, 03.00, 03.01
TCP port (passive): 5001, 102, 123, 20, 21, 25, 34962, 34963, 34964, 80