回复:请教一个转速控制的方案

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-04 18:02:04

5楼

变频器用双恒速控制:Q1输出开关机,Q2输出200Hz恒速,Q3输出500Hz恒速。
用到4个延时接通块,一个与块,两个异或块,一个标志位:
四个定时器首尾连接,定时器1的输入输出接异或给Q1,定时器3输入输出接异或给Q3,最后的定时器接M1反馈会与门复位定时器。
[I1]-[Q1]-[&1]-[Ton1(10S)]-[Ton2(2S)]-[Ton3(10S)]-[Ton4(2S)]-[M1]
&1 = Q1 & _M1
Xor1 = Q1 Xor &1
Xor2 = Ton2 Xor TOn3
Q2 = Xor1
Q3 = Xor2