对于2线制的,传感器的+接到24V,传感器的-接到A+上,A-和M连接上。
对于3线制的,传感器的+接到A+,传感器的-接到A-上。外供电源的-和A-相连。
对于4线制的,传感器的+接到A+,传感器的-接到A-上。电源直接外供。