quote:以下是引用无名在2010-05-04 13:45:48的发言:
再补充一些,
现在很多设计院也好,或者监理方也好,
居然要求控制柜所有的信号线不 不低于1.5平方,
拿出一个规范来,装模作样,但凡遇到这种,有时候真是感叹,
问,为什么?
答,按规范来!
问,是不是所有的线都必须大于1.5。
答,对,现场所有的信号线。
我没有办法解释,把仪表拆开之后,问,这是仪表厂家配的线,0.75的,是不是现场所有仪表都不合格,全要换掉呢。
最终不了了之。
是柜间连线,单线线径需要1.5平方,主要出于强度考虑,如果是多芯电缆则不需要,另外柜内连线不需要1.5平方