quote:以下是引用Zane在2010-05-04 23:02:18的发言:quote:以下是引用无名在2010-05-04 13:45:48的发言:
再补充一些,
现在很多设计院也好,或者监理方也好,
居然要求控制柜所有的信号线不 不低于1.5平方,
拿出一个规范来,装模作样,但凡遇到这种,有时候真是感叹,
问,为什么?
答,按规范来!
问,是不是所有的线都必须大于1.5。
答,对,现场所有的信号线。
我没有办法解释,把仪表拆开之后,问,这是仪表厂家配的线,0.75的,是不是现场所有仪表都不合格,全要换掉呢。
最终不了了之。
是柜间连线,单线线径需要1.5平方,主要出于强度考虑,如果是多芯电缆则不需要,另外柜内连线不需要1.5平方
1. ZANE,柜间连线或者柜子到仪表设备,想让我用低于1平方的,我也不敢用。都是1平方以上的多芯线。
2. 现在很多设计院或者监理方还在按照以前强电的施工规范来要求,PLC模块到接线端子的连线。
3. 现在盘柜内的弱电回路的信号线,规范内也是要求不低于0.5平方。
具体见(电气装置安装工程盘 柜及二次回路结线施工及验收规范 4.0.2条)