发布于 2010-05-05 09:44:00
5楼
您好:
西门子的PLC供电一般采用专用配套的电源模块,如S7-300采用PS307,S7-400采用PS407, S7-1200采用PM1207电源...
采用专用电源基于以下几点考虑:
1:系统的安全性。因为西门子PLC专用电源在开发设计时与PLC进行了严格的兼容性测试,也通过了西门子的TIA测试。在系统兼容性和可靠性上具有很大的优势。
2:安装使用的一致性。PLC电源的安装导轨与PLC保持一致,如PS307采用S7导轨安装,PS407采用背板供电方式,PM1207采用DIN导轨安装等,可简单方便地与CPU安装集成在一起。另外各种电源的外形及设计风格与PLC也保持一致,安装在一起比较美观。
有时候考虑设计成本,也可使用一个大功率的SITOP电源同时为CPU及外围电路供电。所有的SITOP电源也通过严格的TIA测试,也具有很高的兼容性和可靠性。
一般情况,考虑到提高系统的安全性还是建议CPU与外围部件分离供电。
单从技术理论上讲,也可采用其他品牌的24V电源为CPU供电。但实际情况各品牌电源的技术指标有一些差异,考虑到系统的安全性和稳定性,建议使用专用的CPU电源。