回复:VBS动作的创建

废材

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2009-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-05 09:53:13

4楼

我也出现过这种问题,把代码拷到其他地方保存就出现错误,每次都是重新一个一个敲进去才行。软件是别人给的,一直以为是软件问题,看来大家也碰到一样的问题。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。