发布于 2010-05-05 14:52:27
1楼
1,绝对测量系统30240设成4。
2,采用绝对回参考点方式34200设成0,34210设成1重启系统。在参考点方式下点轴方向键系统出现回参考点标志,系统已回参考点此时34210会自动变为2.
3,参考点的坐标数优34100来设定,默认是0,设定你需要的数值回参考点后系统会显示该数值作为当前坐标值。
这里边关于光栅尺的配置还涉及到一些参数,比如31000选择光栅尺作为测量系统,31010光栅尺的栅距,31040测量系统安装在机床上等等。
类似的话题论坛上有很多找找看,另外各位版主的空间里也有。
知识是一种让求知者吃的越多越感到饥饿的粮食。