发布于 2010-05-05 17:49:46
8楼
quote:以下是引用welfare1987在2010-05-03 22:40:27的发言:
谢谢以上楼上的回答,我前几天用HMI与MM440直接通讯,初步体会到了BiCo功能的灵活和强大,但我还想问一下,HMI与MM440用DP双绞线相连,变频器用的自由功能块激活的(P2811.0-P840),它们算什么通讯类型?
我想请教一下,那个HMI是不是触摸屏,这个以前没有直接和MM440直接连过!我请教一下,
给我个支撑点,我做的比西门子还要大!-----不断的追求