请问版主,以前在200班块置顶的关于通讯不正常的贴子在那去了。

402

4

2010-05-05 23:17:02

请问版主,以前在200班块置顶的关于通讯不正常的贴子在那去了。我现在找不到了。是关于AC电源供电PLC通讯不正常的解决方法。我现在有这么一个问题。AC/DC/继电器 226CN PLC和ABB ACS510变频器通讯不上。变频器的参数没有问题。我用串口转RS485 能和变频器通讯上。但PLC就不行。用示波器查看波型,PLC的电压有10-11V,串口转RS485只有1.5-2.2V。还测量了AC/DC/DC 226 PLC 通讯线上的电压都比较低。请问你们见到过这样的情况吗?AC/DC/继电器 226CN PLC两个通讯口都能和电脑连上。