发布于 2010-05-06 02:22:20
38楼
纯粹的人工操作,与电气上的手动还是有区别的,阀有开阀和闭阀,如果是闭阀,4-20ma对应输出0-100%,对应阀门开度100-0%,凌波微步的做法正是把电气操作与阀门的开度根据人们的习惯思维统一起来了,也是符合电气安全要求的。
唯一不妥的是正作用和反作用的提法,严格地说正作用是输出增加反馈增加,反作用是输出增加反馈减少,这个输出不是阀门的开度,而是PID控制器的输出。如果以阀门的开度方式来定义调节回路的正反作用是有问题的。