回复:wincc的错误提示

daliu

  • 帖子

    135
  • 精华

    0
  • 被关注

    22

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-30

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2010-05-06 08:46:12

12楼

产生原因:在使用过优化大师、XP总管、超级兔子等软件进行注册表清理的过程中,删除了WINCC的一条注册表信息.

解决方法:

打开注册表编辑器(运行regedit),在下面所所示的键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\WinCC\GraphicsDesigner\DynamicWizard下新建字符串:

名称为database,

值为d:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\Ws criptS\Dynwiz.dwd

说明:值不一定要为d:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\Ws criptS\Dynwiz.dwd

要根据个人安装WINCC的路径而定。

如果按照上述方法*作之后出现以下提示:

stgopenstorage hr=80030003 there are insufficient resources to open another shared file

则说明使用的字体不对,使用英文输入法输入上面的值。

2、如果没有在使用过优化大师、XP总管、超级兔子等软件进行注册表清理

也可以试一下利用wincc安装盘卸载RC组件然后重新再安装RC组件可以解决此问题