针对工程项目,我一般是按如下步骤考虑:
1、系统方案设计:
(1)首先我要明确解项目工艺和要求
(2)在满足工艺要求的前提下,我会考虑几种方案,比如:我是用300+200模式还是用300+ET200模式,通讯用以太网模式还是PROFIBUS模式,还是MODBUS模式。。。
(3)根据工程预算,结合客户要求,确定最佳方案
2、系统设计
(1)首先根据工艺控制要求和DI、DO、AI、AO点数,预留20%~30%余量,确定PLC类型和模块数量;
(2)确定HMI使用触摸屏还是PC,使用组太王还是WINCC、INTOUCH、IFX。。。,并确定网络通讯协议
(3)选型其他低压电器
(4)设计 :做控制系统图、控制柜图等等
(5)程序编写和初步模拟调试
3、安装
(1)指导安装,尤其注意经常出问题或容易干扰的地方
(2)动力、控制电缆分开敷设
(3)电气安装要符合国家低压电气安装和验收规范
4、调试
(1)我一般先把系统调通,保证HMI和PLC、PLC和PLC之间通讯正常
(2)再着重调试PLC程序,先保证局部运行没问题
(3)再整体调试,保证整个系统按工艺流程运行
(4)最后调试HMI
5、工程考核、验收和移交
6、后续跟踪和问题处理也要作好

主要就这么多