发布于 2010-05-06 09:16:54
2楼
楼主的要求是不是:有运行命令时,变频器按加/减速时间设置的曲线调速至设定频率;停机时为惯性停机,即自由停机。
如果是!用一个继电器就可以了。
方法:继电器控制变频器端子运行命令;变频器参数“停机方式”设为“自由停机”;“启动方式”设为“转速追踪启动”。防止电机未完全停止运转,而再次启动时跳过流等保护。
此方法可用于:PID、模拟调速、多段速度、UP/DOWN(端子:上升/下降)、摆频等等。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才