回复:请教下怎么才能用一个继电器控制变频斜坡运行,惯性停车?

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-06 09:16:54

2楼

楼主的要求是不是:有运行命令时,变频器按加/减速时间设置的曲线调速至设定频率;停机时为惯性停机,即自由停机。
如果是!用一个继电器就可以了。
方法:继电器控制变频器端子运行命令;变频器参数“停机方式”设为“自由停机”;“启动方式”设为“转速追踪启动”。防止电机未完全停止运转,而再次启动时跳过流等保护。
此方法可用于:PID、模拟调速、多段速度、UP/DOWN(端子:上升/下降)、摆频等等。