来自西门子技术支持热线的故事:面板的 MPI 连接超过50m是否需要中继器?

已锁定

西门子Lemon

官方工程师

  • 帖子

    126
  • 精华

    9
  • 被关注

    153

论坛等级:侠客

注册时间:2010-03-19

普通 普通 如何晋级?

来自西门子技术支持热线的故事:面板的 MPI 连接超过50m是否需要中继器?

1489

0

2010-05-06 12:09:07

这个问题来自一个规则:
如果MPI连接的双侧接口都是MPI/DP接口,且这两个接口都是隔离的,那么这个MPI连接的距离可以向Profibus通讯距离看齐。详见:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/37627

那么面板的MPI/DP接口是否隔离呢?如果距离比较长是否需要用中继器呢?手册和样本里都没有描述。

但是我们从下面几点来看,面板的MPI/DP口是隔离的,MPI连接可以超过50m:
1、有个文档说面板跟S7200连接的注意事项,提到了面板的接口是隔离的
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/20020728
2、这点更直接一些,有同事在项目里用面板连接S7400,MPI 187.5,将近100m,连接正常。

当然,前提是正确的电气安装。