发布于 2010-05-06 17:01:50
2楼
out是频率运行指令。
Offset是偏移指令。
out1、out2是变频器的运行频率信号(4-20mA)。通过模拟输出模块连接到变频器1、变频器2。
FLW1、FLW2是变频器1、bpq2的工作状态,由DI模块得到该信号。FLW1=on时,变频器1是跟踪状态。FLW1=off,变频器1是自动状态。FLW2同理。
用SCL做个FB块,并写入如下语句:
if FLW1=on then
Out1:=out + offset;
else
out1:=out;
end_if;
if FLW2=on then
Out2:=out + offset;
else
out2:=out;
end_if;
保存、编译、下载、测试FB块。