quote:以下是引用龙龙雪在2010-05-05 08:56:19的发言:
还想问一下关于第二点,电机功率=制动功率,这个制动功率是Pdb,还是 P20? 谢谢!
可以这样来考虑:
对于制动单元而言,这个功率就是100%的Pdb;对于电阻的功率而言,我的理解西门子推荐的是P20要比这个功率小。
1)举例:30KW的电机,根据前面讨论,制动功率=30KW,那么制动单元选型的时候P20=30KW,还是P20=120KW?
2)我在制动单元手册上看到技术数据,制动单元的功率都=推荐的制动电阻的功率.
这样的话,30KW(380V)的电机制动电阻阻值=673的平方/30x1000=15欧;电阻的制动功率=制动单元的P20,对么?