quote:以下是引用阿陶马在2010-05-05 22:28:34的发言:
图上快熔是安装在交流侧,我们的意思是直流侧安装快熔。我们发生的事故是交流侧的快熔未烧,但硅烧了。谢谢楼上的指教,具体是哪个参数设置保护。
首先,快熔加在直流侧还是加在交流侧,我认为都不是问题,问题的关键是快熔的容量是否选的合适?技术参数是否符合要求?容量必须要小于元件的极限电流;参数一定要快速熔断,要在电流波形的一个波头(10毫秒)以内即可熔断。否则就保护不了可控硅原件。
第二,出现炸硅故障以后,要找到故障点并排除以后在上电,以免扩大事故和损失。
第三,6RA24对励磁故障保护的故障号是F005。怎么?你们没有它的故障表吗?看手册可以查到的。