回复:应用探讨—用变频器是如何实现节能的

clei

  • 帖子

    539
  • 精华

    13
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-07 09:13:07

41楼

quote:以下是引用2734在2010-05-06 19:13:37的发言:
前提是负载得有节能空间
也就是负载工作在工频以下才可节能

说得对,作为电子电路,变频器本身也要耗电(约额定功率的3-5%)。变频器在工频以下运行,具有节电功能,是事实。但是他的前提条件是:第一,大功率并且为风机/泵类负载;第二,装置本身具有节电功能(软件支持);第三,长期连续运行。这是体现节电效果的三个条件。除此之外,无所谓节不节电,没有什么意义。如果不加前提条件的说变频器工频运行节能,就是夸大或是商业炒作。知道了原委,你会巧妙的利用他为你服务。一定要注意使用场合和使用条件才好正确应用,否则就是盲从、轻信而“受骗上当”。所以说变频不是到处可以省电,有不少场合用变频并不一定能省电。