我厂带钢粗轧前期网络出现一较奇怪的故障,情况如下:1、粗轧DP网走向:400PLC--5CS--4CS--换辊机旁箱--3CS--1CS.
2、5CS之后皆为I/O从站,4CS为粗轧机组操作台+上位机(机组合、分闸及参数设定)。
3、故障现象:机组所有设备在上位机上合闸之后,操作4CS操作台上粗轧启动按钮(机组联动的一条件),上位机上已合闸设备全部分闸。4CS从站I/O状态闪动。400PLC报BUS故障。
4、故障处理:将机旁箱中DP头端接电阻拨至on,重复以上动作,故障消失。机旁箱DP头状态恢复,将3CS的DP头拨至on位置,故障依然。怀疑故障在机旁箱与3CS之间因信号衰减造成通讯中断,在3CS柜内加装一个RS485中继器。运行至今,情况良好。
我的存疑:I/O站走DP网,上位机走以太网。在4CS操作粗轧启动按钮时,是什么原因激活此故障,而这种后端的通讯故障如何影响到前I/O站及上位机的状态,进而影响到整个系统。在此提出供大家分析、讨论。