quote:以下是引用clei在2010-03-19 22:57:13的发言:
变频器的外接主电路中,
必须配置的有:空气断路器、输入接触器;
最好配置的有:快速熔断器;
酌情配置的有:输出接触器、热继电器;
各自的作用及选择要点分别简述如下:
一、空气断路器
1、作用:
(1)隔离作用 当变频器长时间不用,或需要进行维修时,可通过空气断路器的切断,使变频器与电源隔离;
(2)保护作用 空气断路器具有过电流和欠电压等保护功能,可以对变频器的主电路起一定的保护作用。
2、选择时必须考虑的因素
因为空气断路器具有过电流保护功能,为了避免变频器接通电源时引起空气断路器的误动作,在进行选择时,必须考虑以下因素
(1)变频器在刚接通电源的瞬间,对于小容量变频器来说,电容器的充电电流可高达额定电流的(2~3)倍;
(2)变频器的进线电流是脉冲电流,高次谐波成分极多。当基波电流达到额定值时,实际电流的有效值要比额定电流大得多;
(3)变频器本身具有一定的过载能力,通常为 150%,1min 。
3、选择方法
为了避免误动作,断路器的额定电流 IQN应选:IQN≥(1.3~ 1.4)IN 。
二、输入接触器
1、作用
(1)控制方便 可通过按钮开关方便地控制变频器的通电与断电;
(2)发生故障时可自动切断变频器电源 这包括两个方面:
a、变频器自身发生故障,报警输出端子动作时,可使接触器 KM 迅速断电,从而使变频器立即脱离电源;
b、当控制系统中有其他故障信号时,也可迅速切断变频器电源。
2、选择要点
因为接触器本身没有保护功能,不存在误动作问题。选择时,只需其主触点的额定电流IKM不小于变频器的额定电流就IN可以了:IKM≥ IN 。
三、快速熔断器
1、作用
就保护功能而言,快速熔断器的作用和断路器类似。一般说来,可以接快速熔断器,也可以不接。但我个人认为,快速熔断器的保护动作比断路器快,所以应该接。
2、选择方法与断路器相同。
四、输出接触器
1、一台变频器控制一台电动机且不需要切换 当一台变频器只控制一台电动机,且并不要求和工频进行切换时,变频器与电动机之间不要接输出接触器。主要原因是:如果接入了输出接触器,则有可能在变频器的输出频率较高的情况下起动电动机,产生较大的起动电流,导致变频器跳闸。
2、必须接输出接触器的场合 必须接输出接触器的情况有两种,a)一台变频器接多台电动机 b)变频和工频切换单独控制的接触器,变频和工频需要切换 这种情况下,当电动机接至工频电源时,必须切断和变频器之间的联系。因此,电动机和变频器之间的接触器是必须接的。
五、热继电器
1、和输出接触器类似,当一台变频器只控制一台电动机,且并不要求和工频进行切换时,由于变频器本身具有热保护功能,所以没有必要接热继电器;
2、当一台变频器接多台电动机时,由于每台电动机的容量比变频器小得多,变频器不可能对每台电动机进行热保护。则每台电动机只能分别由各自的热继电器进行保护;当电动机需要在变频和工频之间进行切换控制的情况下,因为在工频运行时,变频器不可能对电动机进行热保护,故热继电器是必需的。