quote:以下是引用kdrjl在2010-03-23 13:33:27的发言:
因为,系统的零线有电流,导致信号灯闪亮。
西门子的传动,对零线有要求,特别是推荐的系统接线,一般不把零线引入系统,AC220V控制电源,都是采用AC380V/AC220V隔离变来实现的。原因很简单,当变频器系统工作时,产生的干扰谐波使零线产生电流,会波及所有与这个零线连接的网侧系统。
如果针对那个400kW的风机系统进行电磁干扰的治理,要花钱的,功率越大,治理的成本也越高。采用隔离变的办法倒是很不错的。但是这个400kW的风机往电网侧的电磁干扰还是有哇。