quote:以下是引用clei在2010-03-22 15:28:59的发言:quote:以下是引用风也飘飘在2010-03-22 14:35:48的发言:
很多资料中看懂变频器控制系统中,在变频器与电机之间有接触器,个人认为这个接触器可以省略掉。原因是,变频器一般的端子控制中有命令、使能等控制指令,应该可以起到安全的作用了。不知到加接触器的作用到底都有哪些?
不能说变频器后接接触器不需要,主要有以下两点原因:
1、一台变频器控制一台电动机且不需要切换 当一台变频器只控制一台电动机,且并不要求和工频进行切换时,变频器与电动机之间不要接输出接触器。主要原因是:如果接入了输出接触器,则有可能在变频器的输出频率较高的情况下起动电动机(变频器在低频启动时接触器未闭合,当变频器频率上升到一定值后接触器才闭合),产生较大的起动电流,导致变频器跳闸。
2、必须接输出接触器的场合 必须接输出接触器的情况有两种,a)一台变频器接多台电动机 b)变频和工频切换单独控制的接触器,变频和工频需要切换 这种情况下,当电动机接至工频电源时,必须切断和变频器之间的联系。因此,电动机和变频器之间的接触器是必须接的。