发布于 2004-05-29 23:43:31
0楼
我想使用BiCo的一个原因:
我经常看到许多得系统尽管使用Profibus-dp,但是往往还是把变频器安装在集中柜中,远离驱动电机。造成电气干扰比较大。
我一般总是把变频器安装在离电机尽量近的地方。利用BiCo可以就近取得局部反馈量。例如:用不使用的Ain2通过BiCo-按所需连接后,加入反馈量到主设定中,所有的变频器只是用Profibus联系起来(反正也可读出Ain2的数值)。好处是去掉了大量的走线,容易把系统建成模块化。原来反馈量要单独做,送到PLC处。
这样说来,设计时,先看看MM440能利用多少,不够的再考虑添加。
例如远端的某些局部动作按钮可以接到变频器上,该按钮可以控制或不控制本台变频器动作,但是通过网络是可以知道该按钮是被按下了。这意味着,你不用联一条线到PLC处。
不知道我的这种设计方法是否符合现代设计思想?不对请指出,谢谢。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?