发布于 2010-05-07 17:51:10
4楼
一.在Step7中
建立一个FB块(例如FB3),该块完成SSP功能,并输出SP信号和ElapseTime信号(Real)
二.在Wincc中建立一个User Archive(名称为yhg),并建立X、Y两个字段(Field)。
三.在TagLogging中,对Step7中的SP信号和ElapseTime信号建立归档记录。
四.在图形中建立一个UserArchive 控件,在控件组态中指定名称为yhg的UserArchive。
五.在图形中建立一个FunctionTrend控件,在控件组态中建立2个变量SSP和SP
SSP的数据源选择UserArchive/yhg,其X轴选择UserArchive中的yhg文件的x字段,Y轴选择UserArchive中的yhg的y字段。
SP的数据源选择ArchiveTags,其X轴选择TagLogging中的ElapseTime,Y轴选择TagLogging中的SP。
六.运行WinCC,在UserArchive控件表格中的X、Y字段中输入与Step7中FB2的X、Y相同的值。
七.下载Step7到PLC,并运行。可以看到在WinCC中的FunctionTrend有2条曲线,一条是UserArchive的曲线,这是我们希望得到的曲线,该曲线不随时间变化
另一条是实际的曲线,该曲线是随时间变化的。
其他的功能可以根据需要增加。