发布于 2010-05-07 18:51:05
3楼
是这样:
对于控制字、主给定如何互联:对于控制字(如何启停、反转、点动...控制)只需要修改参数P700=6(CB控制)。看似只修改了这一个参数,实际上,西门子变频器是智能的,它会修改相关的一系列参数(包括701...P840...),或者把其关闭、或把其设置成适合Profibus的参数。例如:当P700=6后,自动修改P840=2090.0(ON/OFF1)同时也会关闭P701=0(disabled)。当然,如果您不喜欢使用这个控制字,您也可以改变ON/OFF1(P840)=CB接收到的字其他控制位。同时,也要承担今后维护产生的麻烦。
同理,只要主设定P1000=6那么也会修改主设定P1070的参数,使它互连到CB的2050:1。当然您也可以修改P1070主设定到来自CB的其他PZD字段,也要承担今后维护产生的麻烦。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?