对,楼主的第一种程序无法计数的原因是T3标志位在同一个扫描周期内由0变化到1,而且1状态只存在一个扫描周期,在第二段的计数器无法鉴别T3的上升沿变化,所以无法计数。将两段程序位置颠倒一下,计数器即可判别出T3标志位的上升沿变化。