DB100.DBX100.3是在OB100中置位的,目的是开机时开始执行这三段时间,这段程序的目的就是对DB128.DBW124进行动态赋值,用于对三个CP342-5下面挂的从站进行诊断是否有站点掉线,但每次开机时定时器是在正常工作的,过几天定时器就停止了,要重新强制后才会执行,过段时间又会停止,小弟实在找不出原因在哪儿,请各位大侠多多指点,非常感谢!
PLC是CPU315-2DP,有UPS供电,我也不能确定PLC晚上是否断过电。
各位做三段时间轮询是怎么做的有好的方法或者有其他的方法也可以指导一下,谢谢!