1楼

谁说P值越小超调越小了?
那你设成0.00000001不得了。。

只有合适的P值才有小的超调。。。P值小了,只能保证你的输出变化缓慢,超调的大小还受工艺的影响,温度控制滞后性比较大,输出上升阶段变化缓慢会减缓你温度跟随给定的速度,输出下降阶段变化缓慢会造成大的滞后造成超调,对于大的滞后环节,选择合适的P值通知加入微分控制,可以抑制超调