回复:关于PID温度控制

abruce

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-07-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-08 15:24:10

2楼

quote:以下是引用hebut在2010-05-08 13:23:12的发言:
谁说P值越小超调越小了?
那你设成0.00000001不得了。。

只有合适的P值才有小的超调。。。P值小了,只能保证你的输出变化缓慢,超调的大小还受工艺的影响,温度控制滞后性比较大,输出上升阶段变化缓慢会减缓你温度跟随给定的速度,输出下降阶段变化缓慢会造成大的滞后造成超调,对于大的滞后环节,选择合适的P值通知加入微分控制,可以抑制超调


哇,惊醒梦中人啊,非常感谢啊。
牛人啊,thanks
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33264条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。