通过Starter和MM4连接有三条链路可用。
PC通过RS232(包括USB-232),使用连接电缆到BOP的链路。
PC通过RS485转换模块,连接到端子29,30(430,440而言)链路。
PC通过Profibus转接卡连接到MM4的DP模块。
如果使用RS232(包括USB-232)连接到BOP链路,则使用PZD=4长度。该设置位置在P2012.1(BOP链路),P2013=127报文长度可变。
如果使用RS485连接到端子29,30。则仍使用PZD=2默认长度。该设置位置在P2012.0(COM链路),P2013=127报文长度可变。
Starter初始连接(包括调试修改参数)都是在RAM中进行,它应该自动修改。变频器重新上电后,会自动恢复原来的设置。
两者链路还有不同的地方在于:
RS232-BOP链路如果修改了通讯速率,它只会在下次连接时有效。
RS485-端子链路如果修改了通讯速率,它会立即有效。你必须断开连接,改动Set PC/PG interface 然后重新连接。