求助:整流单元带3套逆变器,直流母线540V,逆变器启动直流最低150V(实测),逆变器同时报F008
整流单元带3套逆变器,直流母线电压540V,逆变器启动瞬间直流电压能下降到最低150V(本身显示和万用表测量),逆变器同时报F008,三套逆变器分别启动都是这种情况,初步确定是整流逆变单元故障,但整流逆变单元没有报警,今天更换了整流逆变单元的主控板和驱动板,故障依旧,将整流逆变单元的主控板和驱动板换到其它设备上能正常运行,太郁闷了,(已使用2年的设备,逆变器和各电动机已检查,无故障)望高手帮我分析一下,下一步该检查什么地方?急盼!!!