1.接线:1)确定该单圈绝对型的编码器是正逻辑的还是负逻辑的;正逻辑的编码器接线为电源线+24V和0V为正接,你说的其它10根线从低到高位(编码器10根线有标注格雷码的位)依次接PLC的输入点也是从低到高位;如果是负逻辑的编码器只是电源线相反,其它不变;
在编程时,正逻辑的必须用异或指令,即“X”指令;负逻辑的必须用同或指令,即“XN”指令;如果对语句表编程不熟,可以用梯形图实现相同的功能也行。格雷码转二进制码在网上资料很多,看一下就明白了。但需要注意的是西门子的内存区正好和字节.位是相反的,即最高位格雷码异或后的数应存入内存区中的低位