有一个疑问一直困扰着我,向大家请教一下。
给DI,DO模板配电的时候,选用多大的单极DC断路器,既不至于经常跳开关,又能确实的保护模板。
比如,我一个315-2DP和一个IM153-1,CPU315机架上面装8个32DI,IM153机架上面装8个32DO,我选用了一个10A的PS307,够不够??还有一块MP277。
DO全部是用中间继电器隔离的。
我查了一下PLC模板规范,一般来说DI和DO消耗的功率在7W左右,也就是0.3A左右的电流消耗(不知道这样换算对不对?)。
我现在PS307 24VDC侧除了给CPU供电,还引出来分成4路:
第一路给IM153-1,
第二路给8块DI,
第三路给8块DO,
第四路给MP277。
请问一下各位有经验的TX,每一路选用多大的DC单极开关比较合适,另外我的总容量10A够不够?
谢谢大家,大家不妨讨论一下各自在项目里面的选项先例。